• chenglus

    弱电箱(准确来说是鞋柜)里面的设备现在有点多了,当时装修的时候做柜子留的“散热孔”又巨小,导致现在打开鞋柜们都里面热气扑出来,而且一些设备发烫非常明显,而且非常乱。我在想要不要那四个孔装个主动散热的小风扇在那,不知道有没有效果,大家支个招儿?

    图片

    主楼
  • heyjei

    我的路由器也放在差不多的柜子里,也很烫,为啥路由器都这么烫。

    #1
  • kimwang

    先拿台风扇吹吹,看效果去到哪种程度,再考虑……

    孔倒是问题不大,你会用电钻的话借一把,再淘一个“开孔器”也就大几块钱的事,但不建议一上来就这么暴力,温柔一点。

    #2
  • loveyu

    开个大孔,然后加个风扇

    #3
  • chenglus

    @heyjei

    不知道,TP Link 的。AP 面板也是很烫,不过用了 5 年了稳如老狗。

    #4
  • chenglus

    @kimwang 我其实想直接把低下那个板拆了,然后横着铺杆子来支撑,不过要经过老婆同意 ...

    #5
  • chenglus

    不知道这个外接的 M.2 SSD 这么烫合理不... 用的绿联的硬盘盒子,看介绍说是超强被动散热,又没什么 IO 几乎,Docker 在上面跑,但也没什么 IO ,一直发烫就。

    #6
  • Chicagoake

    正常,高速读写就是相当烫,这种得上主动散热,被动不够。

    #20
  • abctest

    我家弱电箱布局跟你一样,但是我里面只有两个光猫,一样很烫,弱电箱的盖子和挨着盖子的一双鞋子的鞋底直接烫化了……

    #7
  • chenglus

    @abctest 还真有点害怕起火,我准备搞个小米温度检测仪在里面了...

    #8
  • v0rtix-v2ex

    图片

    图片

    试试这套 柜子稍微留个缝

    #9
  • icanfork

    放的东西太多了,如果密封的话,热量不得了

    #10
  • Donahue

    柜底跟柜门打个洞,柜底装个小风扇。这种密闭空间积热超级严重的。

    #11
  • chenglus

    @v0rtix 没看太明白呢,这个风扇对着柜门吹的吗?

    #12
  • kekeones

    他是从柜门缝吹出去

    #13
  • yungo8

    你的墙里有空间吧,咋不把路由器丢里面,那里面应该鞋柜背板很大空间的,热量能散掉,而且也不会把墙体整体加热上去

    #14
  • isbase

    柜门上嵌套一个风扇

    #15
  • kimwang

    @chenglus 能解决问题就不要拆柜,你拆了柜既破坏了一个原本好的东西,还要额外做很多工夫去满足它才能实现新的功能,另外它不会比原来好看,一定更丑。

    什么散热底座(连风扇),门缝散热等等有挺多产品的,不过比较小众边缘,散热底座的话太凌乱了,每个设备都一套。如果可以,9 楼 V 友这种思路是比较好的,单纯吹或者一吹一吸对流。

    如果有测温仪就最好,花点时间简单做个实验,用风扇吹一下,测温看看满不满意,满意的话直接用风扇吹都可以了。根本连改装都不用。

    #16
  • yinmin

    买一个路由器散热双风扇,把路由器和 ssd 放风扇上即可

    #17
  • isbase

    你那几个所谓的排气孔,最多只能当做进气孔好吧

    进气跟排气是要分开看的

    #18
  • cue-v2ex

    把那个破外接 SSD 去掉吧,没必要,存不了多少东西、安全性也差,还不如插在群晖上转成 SSD 。

    #19
  • Pipecraft

    热空气是向上流动的,现在下面的四个排气孔应该起不到作用,热空气还是停留在柜子里,越来越热。

    试试柜门上面部分打个洞,作为排风口。热空气从上面排出,下面自然吸气,形成空气循环。

    #21
  • wilddog

    把柜门拆了,定制一个设备柜的那种门,带散热孔和风扇的

    #22
  • PhoenixTreeLL

    所有烫的都加个风扇,然后四个孔扩大改加风扇两进两出或者一进三出。
    另外你 nas 歪了。。

    #23
  • chenglus

    @kimwang 确实也不想拆,老婆也大概率不会同意,先上温度计和风扇好了,风扇粘在顶上往下面吹风估计会好很多,现在全部闷在里面空气不流通。

    #24
  • loading

    柜门上下都打孔,最好还是再定制一个柜门换上,一个柜门不贵,甚至里面可以放个小机柜,也很漂亮。
    下部装 hepa 过滤网加风扇向里吹风,顶部用格栅出风口就行。这样里面整体是正压的(比外面气压微高一点,不会从门缝进灰)。

    #25

发表回复